1 / 1 問目
解説
同期発電機の相電圧の実効値は、正弦波磁束の場合、次式で求めます。
\[
E = 4.44 f N \Phi k_w
\]
ここで、\(f\) は周波数、\(N\) は1相の直列巻数、\(\Phi\) は1極当たりの磁束、\(k_w\) は巻線係数です。
まず、周波数を求めます。極数を \(P=12\)、回転速度を \(n=600\ \text{min}^{-1}\) とすると、
\[
f = \frac{Pn}{120}
= \frac{12 \times 600}{120}
= 60\ \text{Hz}
\]
したがって、1相当たりの誘導起電力は、
\[
E_{\text{phase}}
= 4.44 \times 60 \times 250 \times 0.10 \times 0.95
\]
\[
E_{\text{phase}} = 6327\ \text{V}
\]
結線はY結線なので、線間電圧は相電圧の \(\sqrt{3}\) 倍です。
\[
E_{\text{line}} = \sqrt{3} E_{\text{phase}}
= \sqrt{3} \times 6327
\approx 10959\ \text{V}
\]
\[
E_{\text{line}} \approx 11.0\ \text{kV}
\]
よって、最も近い値は **(4) 11.0 kV** です。