1 / 1 問目
解説
三相変圧器を並行運転するには,次の条件を満たす必要があります。
- 極性が同じであること
- 変圧比が同じであること
- 一次側と二次側の相位変位が同じであること
- 百分率インピーダンス降下がほぼ等しいこと
- 巻線抵抗と漏れリアクタンスの比がほぼ等しいこと
選択肢(3)では,相位変位について述べています。三相変圧器では,結線方式によって一次側と二次側の線間電圧に位相差が生じます。
一般に,\(Y-Y\)結線や\(\Delta-\Delta\)結線では相位変位は生じません。一方,\(\Delta-Y\)結線や\(Y-\Delta\)結線では,一次側と二次側の間に通常\(30^\circ\)の相位変位が生じます。
したがって,\(\Delta-Y\)結線と\(Y-Y\)結線では相位変位が異なるため,並行運転はできません。
選択肢(3)は「\(\Delta-Y\)と\(Y-Y\)との並行運転はできる」としているため,誤りです。
よって,正解は **(3)** です。