## 考え方
三相3線式配電線の電圧降下は、近似的に次式で求めます。
\[
\Delta V=\sqrt{3}\left(RI\cos\theta+XI\sin\theta\right)
\]
ここで、\(I\cos\theta\) は電流の有効分、\(I\sin\theta\) は電流の無効分です。
---
## (a) S-A間に流れる電流の有効分
S-A間には、A点負荷とB点負荷の両方の電流が流れます。
A点負荷は、負荷電流 \(200\,\text{A}\)、力率 \(0.8\) なので、有効分は
\[
200\times 0.8=160\,\text{A}
\]
B点負荷は、負荷電流 \(100\,\text{A}\)、力率 \(0.6\) なので、有効分は
\[
100\times 0.6=60\,\text{A}
\]
したがって、S-A間に流れる電流の有効分は
\[
160+60=220\,\text{A}
\]
よって、正解は **(3)** です。
---
## (b) B点における線間電圧
配電線1線当たりの抵抗およびリアクタンスは、それぞれ
\[
0.3\,\Omega/\text{km}
\]
です。S-A間、A-B間はいずれも \(2\,\text{km}\) なので、各区間の抵抗・リアクタンスは
\[
R=X=0.3\times 2=0.6\,\Omega
\]
### S-A間の電圧降下
S-A間にはA点負荷とB点負荷の合計電流が流れます。
有効分は(a)より
\[
220\,\text{A}
\]
無効分は、A点負荷について
\[
200\times \sin\theta_A=200\times 0.6=120\,\text{A}
\]
B点負荷について、力率 \(0.6\) なので \(\sin\theta_B=0.8\) より
\[
100\times 0.8=80\,\text{A}
\]
したがって、S-A間の無効分は
\[
120+80=200\,\text{A}
\]
よって、S-A間の電圧降下は
\[
\Delta V_{SA}=\sqrt{3}\left(0.6\times 220+0.6\times 200\right)
\]
\[
=\sqrt{3}\times 252\fallingdotseq 436\,\text{V}
\]
### A-B間の電圧降下
A-B間にはB点負荷だけが流れます。
B点負荷の有効分は
\[
100\times 0.6=60\,\text{A}
\]
無効分は
\[
100\times 0.8=80\,\text{A}
\]
したがって、A-B間の電圧降下は
\[
\Delta V_{AB}=\sqrt{3}\left(0.6\times 60+0.6\times 80\right)
\]
\[
=\sqrt{3}\times 84\fallingdotseq 145\,\text{V}
\]
### B点の線間電圧
全電圧降下は
\[
\Delta V=436+145=581\,\text{V}
\]
電源S点の線間電圧は \(6600\,\text{V}\) なので、B点の線間電圧は
\[
V_B=6600-581=6019\,\text{V}
\]
最も近い値は
\[
6020\,\text{V}
\]
よって、正解は **(1)** です。