解説

## 考え方 三相3線式配電線の電圧降下は、近似的に次式で求めます。 \[ \Delta V=\sqrt{3}\left(RI\cos\theta+XI\sin\theta\right) \] ここで、\(I\cos\theta\) は電流の有効分、\(I\sin\theta\) は電流の無効分です。 --- ## (a) S-A間に流れる電流の有効分 S-A間には、A点負荷とB点負荷の両方の電流が流れます。 A点負荷は、負荷電流 \(200\,\text{A}\)、力率 \(0.8\) なので、有効分は \[ 200\times 0.8=160\,\text{A} \] B点負荷は、負荷電流 \(100\,\text{A}\)、力率 \(0.6\) なので、有効分は \[ 100\times 0.6=60\,\text{A} \] したがって、S-A間に流れる電流の有効分は \[ 160+60=220\,\text{A} \] よって、正解は **(3)** です。 --- ## (b) B点における線間電圧 配電線1線当たりの抵抗およびリアクタンスは、それぞれ \[ 0.3\,\Omega/\text{km} \] です。S-A間、A-B間はいずれも \(2\,\text{km}\) なので、各区間の抵抗・リアクタンスは \[ R=X=0.3\times 2=0.6\,\Omega \] ### S-A間の電圧降下 S-A間にはA点負荷とB点負荷の合計電流が流れます。 有効分は(a)より \[ 220\,\text{A} \] 無効分は、A点負荷について \[ 200\times \sin\theta_A=200\times 0.6=120\,\text{A} \] B点負荷について、力率 \(0.6\) なので \(\sin\theta_B=0.8\) より \[ 100\times 0.8=80\,\text{A} \] したがって、S-A間の無効分は \[ 120+80=200\,\text{A} \] よって、S-A間の電圧降下は \[ \Delta V_{SA}=\sqrt{3}\left(0.6\times 220+0.6\times 200\right) \] \[ =\sqrt{3}\times 252\fallingdotseq 436\,\text{V} \] ### A-B間の電圧降下 A-B間にはB点負荷だけが流れます。 B点負荷の有効分は \[ 100\times 0.6=60\,\text{A} \] 無効分は \[ 100\times 0.8=80\,\text{A} \] したがって、A-B間の電圧降下は \[ \Delta V_{AB}=\sqrt{3}\left(0.6\times 60+0.6\times 80\right) \] \[ =\sqrt{3}\times 84\fallingdotseq 145\,\text{V} \] ### B点の線間電圧 全電圧降下は \[ \Delta V=436+145=581\,\text{V} \] 電源S点の線間電圧は \(6600\,\text{V}\) なので、B点の線間電圧は \[ V_B=6600-581=6019\,\text{V} \] 最も近い値は \[ 6020\,\text{V} \] よって、正解は **(1)** です。