1 / 1 問目
解説
変圧器の効率は、出力を \(P_{\mathrm{out}}\)、損失を \(P_{\mathrm{loss}}\) とすると、
\[
\eta = \frac{P_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{out}} + P_{\mathrm{loss}}} \times 100
\]
で表されます。
変圧器の損失は、主に鉄損と銅損です。鉄損は電圧が一定ならほぼ一定で、銅損は負荷電流の2乗に比例します。
全負荷時の銅損は \(1000\ \mathrm{W}\)、鉄損は \(250\ \mathrm{W}\) です。
負荷率を \(x\) とすると、銅損は
\[
P_{\mathrm{cu}} = 1000x^2
\]
となります。
変圧器の効率が最大となる条件は、
\[
\text{銅損} = \text{鉄損}
\]
です。したがって、
\[
1000x^2 = 250
\]
\[
x^2 = 0.25
\]
\[
x = 0.5
\]
となります。
定格容量は \(50\ \mathrm{kV \cdot A}\)、力率は1なので、最大効率時の出力は
\[
P_{\mathrm{out}} = 50 \times 0.5 \times 1 = 25\ \mathrm{kW}
\]
です。
このとき、銅損と鉄損はいずれも \(250\ \mathrm{W}\) なので、全損失は
\[
P_{\mathrm{loss}} = 250 + 250 = 500\ \mathrm{W} = 0.5\ \mathrm{kW}
\]
です。
よって、最大効率は
\[
\eta = \frac{25}{25 + 0.5} \times 100
\]
\[
\eta = \frac{25}{25.5} \times 100 \approx 98.0\ \%
\]
したがって、最も近い値は **(4) 98.0** です。
さらに調べる