カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度上期 A問題問3
問題画像
1 / 1 問目

解説

**正解は(5)です。** 電気設備技術基準では、過電流から電線や電気機械器具を保護するため、次の趣旨の規定があります。 > **電路**の必要な箇所には、過電流による**過熱焼損**から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、**火災**の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。 したがって、空欄は次のようになります。 - (ア):電路 - (イ):過熱焼損 - (ウ):火災 過電流が流れると、電線や機器ではジュール熱が増加します。発熱は概ね \[ P = I^2R \] で表され、電流 \(I\) が大きくなるほど発熱が急激に増えます。 その結果、絶縁物の劣化、電線の焼損、機器の損傷などが起こり、最終的には火災につながるおそれがあります。 そのため、ヒューズや配線用遮断器などの**過電流遮断器**を電路の必要な箇所に設け、異常電流を遮断する必要があります。
会員登録・ログイン後に利用できます。