カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度上期 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 解説 この問題は、**地中電線相互の接近又は交差**に関する離隔距離や例外条件を問うものです。 低圧地中電線と高圧地中電線、またはこれらと特別高圧地中電線が接近・交差する場合、原則として次の離隔距離が必要です。 \[ \text{低圧地中電線と高圧地中電線の離隔距離} \ge 0.15\,\text{m} \] \[ \text{低圧又は高圧地中電線と特別高圧地中電線の離隔距離} \ge 0.3\,\text{m} \] したがって、 - \((ア)=0.15\) - \((イ)=0.3\) です。 また、離隔距離を確保できない場合でも、地中電線相互の間に**堅ろうな耐火性の隔壁**を設ければよいとされています。 したがって、 - \((ウ)=耐火性\) です。 さらに、離隔距離を \(0\,\text{m}\) 以上、つまり接触しない程度まで緩和できる条件として、次のような場合があります。 - **いずれか**の地中電線が、不燃性の被覆を有する、または堅ろうな不燃性の管に収められている場合 - **それぞれ**の地中電線が、自消性のある難燃性の被覆を有する、または堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められている場合 よって、 - \((エ)=いずれか\) - \((オ)=それぞれ\) となります。 以上より、正しい組合せは \[ (ア,イ,ウ,エ,オ)=(0.15,0.3,耐火性,いずれか,それぞれ) \] であり、正解は **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。