カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2023)令和5年度上期 A問題問10
問題画像
1 / 1 問目

解説

9時00分から9時30分までの30分間の平均使用電力を、300 kW未満にする必要があります。 9時00分から9時20分までの20分間は、グラフより使用電力が \(310\ \text{kW}\) です。 9時20分から9時30分までの10分間の使用電力を \(P\ \text{kW}\) とすると、30分平均が300 kW未満となる条件は、 \[ \frac{310 \times 20 + P \times 10}{30} < 300 \] です。 これを解くと、 \[ 6200 + 10P < 9000 \] \[ 10P < 2800 \] \[ P < 280 \] したがって、9時20分から9時30分の間の使用電力は \(280\ \text{kW}\) 未満にする必要があります。 停止しないままでは \(310\ \text{kW}\) なので、必要な低減量は \[ 310 - 280 = 30\ \text{kW} \] より大きくする必要があります。 その他の負荷を \(10\ \text{kW}\) 停止するので、ファンによってさらに必要な低減量は \[ 30 - 10 = 20\ \text{kW} \] より大きくする必要があります。 ファン1台は \(5.5\ \text{kW}\) なので、停止台数を \(n\) 台とすると、 \[ 5.5n > 20 \] \[ n > \frac{20}{5.5} = 3.63\cdots \] よって、最低でも4台停止させる必要があります。 したがって、正解は **(3) 4** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。