現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 読み取り
負荷曲線より、6時間ごとの需要電力は次のように読み取れる。
| 時間帯 | A工場 | B工場 | 合計 |
|---|---:|---:|---:|
| 0〜6時 | 100 kW | 600 kW | 700 kW |
| 6〜12時 | 200 kW | 300 kW | 500 kW |
| 12〜18時 | 200 kW | 400 kW | 600 kW |
| 18〜24時 | 100 kW | 600 kW | 700 kW |
したがって、A工場とB工場を合わせた最大需要電力は
\[
P_{\max}=700\ \text{kW}
\]
である。
## (a) 需要率
需要率は、設備容量に対する最大需要電力の割合である。
\[
\text{需要率}=\frac{\text{最大需要電力}}{\text{設備容量}}\times 100
\]
A工場の設備容量は 400 kW、B工場の設備容量は 700 kW なので、合計設備容量は
\[
400+700=1100\ \text{kW}
\]
よって、
\[
\text{需要率}=\frac{700}{1100}\times 100=63.6\%
\]
したがって、(a) の正解は **(3)** である。
## (b) 総合負荷率
負荷率は、最大需要電力に対する平均需要電力の割合である。
\[
\text{負荷率}=\frac{\text{平均需要電力}}{\text{最大需要電力}}\times 100
\]
まず、1日の使用電力量を求める。
\[
W=(700+500+600+700)\times 6=15000\ \text{kWh}
\]
平均需要電力は、1日の使用電力量を24時間で割って、
\[
P_{\text{avg}}=\frac{15000}{24}=625\ \text{kW}
\]
したがって、総合負荷率は
\[
\text{総合負荷率}=\frac{625}{700}\times 100=89.3\%
\]
したがって、(b) の正解は **(4)** である。
さらに調べる