## (a) B種接地抵抗の上限
B種接地工事の接地抵抗値は、高圧側の1線地絡電流を \(I_g\) とすると、原則として次の値以下にします。
\[
R_B \le \frac{150}{I_g}
\]
ただし、低圧側の対地電圧が150 Vを超えたときに高圧側を自動遮断する装置がある場合、遮断時間に応じて緩和されます。
本問では遮断時間が1.3秒なので、「1秒を超え2秒以内」の条件に該当し、次式を用います。
\[
R_B \le \frac{300}{I_g}
\]
高圧側の1線地絡電流は \(I_g=5\ \text{A}\) なので、
\[
R_B \le \frac{300}{5}=60\ \Omega
\]
したがって、最も近いものは **(4) 60 Ω** です。
## (b) 常時流れる接地線電流
低圧側の線間電圧は \(200\ \text{V}\)、周波数は \(50\ \text{Hz}\)、各線の対地静電容量は \(C=0.1\ \mu\text{F}\) です。
1線を接地しているので、接地されていない2線の対地電圧はそれぞれ線間電圧 \(200\ \text{V}\) となります。また、その2つの電圧の位相差は \(60^\circ\) です。
1つの対地静電容量に流れる充電電流は、
\[
I_C=\omega C V=2\pi f C V
\]
より、
\[
I_C=2\pi \times 50 \times 0.1\times 10^{-6} \times 200
\]
\[
I_C=6.28\times 10^{-3}\ \text{A}=6.28\ \text{mA}
\]
接地線電流 \(I_B\) は、2つの充電電流のベクトル和です。位相差が \(60^\circ\) なので、
\[
I_B=\sqrt{I_C^2+I_C^2+2I_C^2\cos 60^\circ}
\]
\[
I_B=\sqrt{3}I_C
\]
\[
I_B=\sqrt{3}\times 6.28 \simeq 10.9\ \text{mA}
\]
よって、最も近いものは **(1) 11 mA** です。