1 / 1 問目
解説
スイッチを閉じる前は直流定常状態です。
直流定常状態では、インダクタは短絡、コンデンサは開放として扱います。したがって、回路には電流が流れず、インダクタ電流は
\[
i_L(0^-)=0
\]
です。
また、左側の電源は \(1\,\text{V}\) なので、スイッチ上端の節点電位は \(1\,\text{V}\)、右側抵抗の上端は \(0\,\text{V}\) です。よってコンデンサの初期電圧は
\[
v_C(0^-)=1\,\text{V}
\]
です。
スイッチを \(t=0\) で閉じると、スイッチ上端の節点は接地されます。
左側の \(RL\) 回路について、\(R=1\,\Omega\)、\(L=1\,\text{H}\) なので、電流は
\[
i_L(t)=1-e^{-t}
\]
となります。この電流はスイッチを下向きに流れます。
一方、右側のコンデンサは初期電圧を保つため、閉路直後に電流を流します。時定数は
\[
RC=1\times 1=1\,\text{s}
\]
であり、コンデンサによるスイッチ電流成分は
\[
i_C(t)=e^{-t}
\]
となります。
したがって、スイッチ電流は
\[
i_s(t)=i_L(t)+i_C(t)
\]
\[
i_s(t)=(1-e^{-t})+e^{-t}=1
\]
です。
つまり、スイッチを閉じた直後から常に \(1\,\text{A}\) の一定値になります。
よって、最も適切な波形は **(5)** です。
さらに調べる