現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## 考え方
対称三相交流電源の線間電圧は \(200\,\text{V}\) です。
Y結線された負荷は、各相が抵抗 \(6\,\Omega\) と誘導性リアクタンス \(8\,\Omega\) の直列回路です。
したがって、1相分のインピーダンスの大きさは
\[
|Z_Y|=\sqrt{6^2+8^2}=10\,\Omega
\]
です。
## (a) 抵抗 \(r\) の値
Y結線負荷の相電圧は、線間電圧の \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) 倍なので、
\[
V_Y=\frac{200}{\sqrt{3}}\,\text{V}
\]
Y結線負荷に流れる電流 \(I_1\) は
\[
I_1=\frac{V_Y}{|Z_Y|}
=\frac{\frac{200}{\sqrt{3}}}{10}
=\frac{20}{\sqrt{3}}\,\text{A}
\]
一方、\(\Delta\) 結線された抵抗 \(r\) には、各抵抗に線間電圧 \(200\,\text{V}\) がそのまま加わります。
したがって、抵抗 \(r\) に流れる電流 \(I_2\) は
\[
I_2=\frac{200}{r}\,\text{A}
\]
条件より、\(I_1=I_2\) なので、
\[
\frac{20}{\sqrt{3}}=\frac{200}{r}
\]
これを解くと、
\[
r=10\sqrt{3}\fallingdotseq 17.3\,\Omega
\]
よって、(a) の答えは **(4)** です。
## (b) 回路が消費する電力
### Y結線負荷の消費電力
Y結線負荷では、抵抗成分 \(6\,\Omega\) だけが有効電力を消費します。
\[
P_Y=3I_1^2R
\]
\[
P_Y=3\left(\frac{20}{\sqrt{3}}\right)^2\times 6
=2400\,\text{W}
=2.4\,\text{kW}
\]
### \(\Delta\) 結線抵抗の消費電力
\(\Delta\) 結線では、各抵抗に \(200\,\text{V}\) が加わります。
\[
P_\Delta=3\frac{200^2}{r}
\]
\[
P_\Delta=3\frac{200^2}{10\sqrt{3}}
\fallingdotseq 6928\,\text{W}
=6.93\,\text{kW}
\]
したがって、全消費電力は
\[
P=P_Y+P_\Delta
\]
\[
P=2.4+6.93=9.33\,\text{kW}
\]
最も近い値は \(9.3\,\text{kW}\) です。
よって、(b) の答えは **(4)** です。