三相変圧器の百分率リアクタンスは、基準インピーダンスに対する漏れリアクタンスの割合で求めます。 三相回路で線間電圧を用いる場合、基準インピーダンスは次式です。 \[ Z_{\mathrm{base}}=\frac{V^2}{S} \] ここで、一次側電圧は \(66\,\mathrm{kV}\)、容量は \(30\,\mathrm{MV\cdot A}\) なので、 \[ Z_{\mathrm{base}}=\frac{(66\times 10^3)^2}{30\times 10^6} =145.2\,\Omega \] 一次側に換算した漏れリアクタンスは \(14.5\,\Omega\) であるため、百分率リアクタンスは \[ x[\%]=\frac{14.5}{145.2}\times 100 \] \[ x[\%]\fallingdotseq 9.99\% \fallingdotseq 10.0\% \] したがって、最も近い値は **10.0 %** であり、正解は **(3)** です。