解説

## 解説 地中送配電線の主な布設方式には、**直接埋設式**、**管路式**、**暗きょ式**があります。 ### 各方式の特徴 - **直接埋設式** ケーブルを地中に直接埋設する方式です。構造が簡単なため、他の方式に比べて**工事費が少なく、工事期間も短い**という特徴があります。 - **管路式** あらかじめ地中に管路を設け、その中にケーブルを引き入れる方式です。直接埋設式に比べてケーブルが保護されるため、**外傷事故の危険性が少なく**、また管路に余裕があれば**ケーブルの増設や撤去が比較的容易**です。 - **暗きょ式** 人が入れる程度の地下構造物内にケーブルを布設する方式です。工事費が高く、工期も長くなりますが、**保守点検が容易**で、**多数条のケーブル布設に適している**方式です。 ### 誤っている記述 選択肢(3)では、管路式について「他の方式と比較して熱放散が良く、ケーブル条数が増加しても送電容量の制限を受けにくい」としています。 しかし、管路式ではケーブルが管内に収められるため、直接埋設式などと比べて必ずしも熱放散が良いとはいえません。さらに、ケーブル条数が増えると相互加熱の影響を受けやすくなり、送電容量に制限が生じることがあります。 したがって、誤っているものは **(3)** です。