カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2022)令和4年度下期 A問題問12
問題画像
1 / 1 問目

解説

配電線路の電圧調整に関する用語の組合せを問う問題です。 配電用変電所では、需要家への供給電圧を適正範囲に保つため、負荷変動に応じて二次側母線電圧を調整します。この用途には、一般に**負荷時電圧調整器**が用いられます。 高圧配電線路では、柱上変圧器の**タップ調整**によって、低圧配電線路側の電圧を調整することが多くあります。 一方、配電線路のこう長が長い場合や、分散型電源が多く接続されて電圧変動が大きい場合には、変電所側の調整や柱上変圧器のタップ調整だけでは電圧を許容範囲に保つことが難しくなります。このような場合には、高圧配電線路に**ステップ式自動電圧調整器**を設置することがあります。 また、電線による電圧降下は、電線の抵抗によって生じます。電線を**太線化**すると抵抗が小さくなり、電圧降下を軽減できます。 電圧降下は概念的に次のように表せます。 \[ \Delta V = I R \] ここで、\(I\) は電流、\(R\) は線路抵抗です。電線を太くすると断面積が大きくなり、抵抗 \(R\) が小さくなるため、電圧降下 \(\Delta V\) も小さくなります。 したがって、空欄は次の組合せになります。 - \((ア)\):負荷時電圧調整器 - \((イ)\):タップ調整 - \((ウ)\):ステップ式自動電圧調整器 - \((エ)\):太線化 よって、正解は **3** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。