カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2022)令和4年度下期 B問題問16
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

三相3線式送電線の電圧降下率は、受電端線間電圧を \(V_r\)、線路1線当たりの抵抗を \(R\)、リアクタンスを \(X\) とすると、近似的に次式で表されます。 \[ \varepsilon=\frac{S(R\cos\phi+X\sin\phi)}{V_r^2} \] また、有効電力 \(P\)、無効電力 \(Q\) を用いると、次のようにも表せます。 \[ \varepsilon=\frac{RP+XQ}{V_r^2} \] ここで、\(R=6\ \Omega\)、\(X=4\ \Omega\)、\(V_r=60\ \text{kV}\)、電圧降下率は \(10\%=0.10\) です。 ## (a) 力率 \(80\%\) 遅れより、 \[ \cos\phi=0.8 \] \[ \sin\phi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6 \] したがって、電圧降下に関係する係数は、 \[ R\cos\phi+X\sin\phi=6\times0.8+4\times0.6=7.2\ \Omega \] 電圧降下率を \(0.10\) に保つときの三相皮相電力 \(S\) は、 \[ S=\frac{\varepsilon V_r^2}{R\cos\phi+X\sin\phi} \] \[ S=\frac{0.10\times60^2}{7.2}=50.0\ \text{MV}\cdot\text{A} \] したがって、(a) は \(50.0\ \text{MV}\cdot\text{A}\) に最も近い **(3)** が適切です。 ## (b) 負荷の三相皮相電力が \(65\ \text{MV}\cdot\text{A}\)、力率が \(60\%\) 遅れなので、 \[ \cos\phi=0.6 \] \[ \sin\phi=\sqrt{1-0.6^2}=0.8 \] 負荷の有効電力 \(P\) と無効電力 \(Q_L\) は、 \[ P=65\times0.6=39\ \text{MW} \] \[ Q_L=65\times0.8=52\ \text{Mvar} \] 電圧降下率を \(10\%\) に保つため、送電線を流れる無効電力を \(Q\) とすると、 \[ \frac{RP+XQ}{V_r^2}=0.10 \] です。これに数値を代入すると、 \[ 6\times39+4Q=0.10\times60^2 \] \[ 234+4Q=360 \] \[ Q=31.5\ \text{Mvar} \] つまり、送電線を流れてよい無効電力は \(31.5\ \text{Mvar}\) です。 一方、負荷が必要とする無効電力は \(52\ \text{Mvar}\) なので、受電端の調相設備から供給すべき無効電力 \(Q_C\) は、 \[ Q_C=Q_L-Q=52-31.5=20.5\ \text{Mvar} \] となります。 したがって、(b) は \(20.5\ \text{Mvar}\) に最も近い **(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。