現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
三相3線式送電線の電圧降下率は、受電端線間電圧を \(V_r\)、線路1線当たりの抵抗を \(R\)、リアクタンスを \(X\) とすると、近似的に次式で表されます。
\[
\varepsilon=\frac{S(R\cos\phi+X\sin\phi)}{V_r^2}
\]
また、有効電力 \(P\)、無効電力 \(Q\) を用いると、次のようにも表せます。
\[
\varepsilon=\frac{RP+XQ}{V_r^2}
\]
ここで、\(R=6\ \Omega\)、\(X=4\ \Omega\)、\(V_r=60\ \text{kV}\)、電圧降下率は \(10\%=0.10\) です。
## (a)
力率 \(80\%\) 遅れより、
\[
\cos\phi=0.8
\]
\[
\sin\phi=\sqrt{1-0.8^2}=0.6
\]
したがって、電圧降下に関係する係数は、
\[
R\cos\phi+X\sin\phi=6\times0.8+4\times0.6=7.2\ \Omega
\]
電圧降下率を \(0.10\) に保つときの三相皮相電力 \(S\) は、
\[
S=\frac{\varepsilon V_r^2}{R\cos\phi+X\sin\phi}
\]
\[
S=\frac{0.10\times60^2}{7.2}=50.0\ \text{MV}\cdot\text{A}
\]
したがって、(a) は \(50.0\ \text{MV}\cdot\text{A}\) に最も近い **(3)** が適切です。
## (b)
負荷の三相皮相電力が \(65\ \text{MV}\cdot\text{A}\)、力率が \(60\%\) 遅れなので、
\[
\cos\phi=0.6
\]
\[
\sin\phi=\sqrt{1-0.6^2}=0.8
\]
負荷の有効電力 \(P\) と無効電力 \(Q_L\) は、
\[
P=65\times0.6=39\ \text{MW}
\]
\[
Q_L=65\times0.8=52\ \text{Mvar}
\]
電圧降下率を \(10\%\) に保つため、送電線を流れる無効電力を \(Q\) とすると、
\[
\frac{RP+XQ}{V_r^2}=0.10
\]
です。これに数値を代入すると、
\[
6\times39+4Q=0.10\times60^2
\]
\[
234+4Q=360
\]
\[
Q=31.5\ \text{Mvar}
\]
つまり、送電線を流れてよい無効電力は \(31.5\ \text{Mvar}\) です。
一方、負荷が必要とする無効電力は \(52\ \text{Mvar}\) なので、受電端の調相設備から供給すべき無効電力 \(Q_C\) は、
\[
Q_C=Q_L-Q=52-31.5=20.5\ \text{Mvar}
\]
となります。
したがって、(b) は \(20.5\ \text{Mvar}\) に最も近い **(2)** が適切です。
さらに調べる