現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 低圧配電線路と中性線の損失
理想変圧器なので、一次側入力電力は二次側へ供給される電力に等しいと考えます。
一次電圧は \(6600\,\text{V}\)、一次電流は \(5\,\text{A}\) なので、二次側へ供給される電力は
\[
P=6600\times 5=33000\,\text{W}
\]
二次側は \(110/220\,\text{V}\) の単相3線式であり、負荷A側と負荷B側はそれぞれ \(110\,\text{V}\) 系統です。
また、二次電流の比が
\[
I_a:I_b=2:3
\]
なので、
\[
I_a=2x,\quad I_b=3x
\]
とおくと、二次側電力は
\[
110I_a+110I_b=110(2x+3x)=550x
\]
これが \(33000\,\text{W}\) に等しいため、
\[
550x=33000
\]
\[
x=60
\]
したがって、
\[
I_a=120\,\text{A},\quad I_b=180\,\text{A}
\]
中性線電流は両者の差なので、
\[
I_n=I_b-I_a=180-120=60\,\text{A}
\]
各線の抵抗は \(0.06\,\Omega\) であるから、線路損失の合計は
\[
P_{\text{loss}}=I_a^2r+I_b^2r+I_n^2r
\]
\[
P_{\text{loss}}=(120^2+180^2+60^2)\times 0.06
\]
\[
P_{\text{loss}}=3024\,\text{W}=3.024\,\text{kW}
\]
よって、最も近い値は **3.02 kW** です。
したがって、(a) の正解は **(3)** です。
---
## (b) 中性線が点Fで断線したときの負荷Aの電圧
まず、(a) の状態から負荷A、負荷Bの抵抗値を求めます。
線路抵抗による電圧降下を考えます。各線の抵抗は \(0.06\,\Omega\) です。
上側線路の電圧降下は
\[
120\times 0.06=7.2\,\text{V}
\]
下側線路の電圧降下は
\[
180\times 0.06=10.8\,\text{V}
\]
中性線電流は \(60\,\text{A}\) なので、中性線の電圧降下は
\[
60\times 0.06=3.6\,\text{V}
\]
負荷Aにかかる電圧は、上側線路の電圧降下と中性線の電位変化を考慮して
\[
V_A=110-7.2+3.6=106.4\,\text{V}
\]
したがって、負荷Aの抵抗は
\[
R_A=\frac{106.4}{120}=0.8867\,\Omega
\]
同様に、負荷Bにかかる電圧は
\[
V_B=110-10.8-3.6=95.6\,\text{V}
\]
したがって、負荷Bの抵抗は
\[
R_B=\frac{95.6}{180}=0.5311\,\Omega
\]
中性線が点Fで断線すると、負荷Aと負荷Bは \(220\,\text{V}\) 電源に対して直列接続された状態になります。
このとき、上側線路抵抗と下側線路抵抗も直列に入るため、全抵抗は
\[
R_{\text{total}}=0.06+R_A+R_B+0.06
\]
\[
R_{\text{total}}=0.06+0.8867+0.5311+0.06=1.5378\,\Omega
\]
回路電流は
\[
I=\frac{220}{1.5378}=143.1\,\text{A}
\]
したがって、負荷Aにかかる電圧は
\[
V_A'=IR_A=143.1\times 0.8867=126.8\,\text{V}
\]
よって、最も近い値は **127 V** です。
したがって、(b) の正解は **(4)** です。