1 / 1 問目
解説
## 考え方
三相同期発電機の短絡比は、同期インピーダンスの単位法値の逆数として求められます。
三相機の基準インピーダンスは、定格線間電圧 \(V\) と三相定格容量 \(S\) を用いて、
\[
Z_{\mathrm{base}}=\frac{V^2}{S}
\]
です。
与えられた値を代入すると、
\[
Z_{\mathrm{base}}=\frac{6600^2}{8000\times 10^3}
=5.445\ \Omega
\]
同期インピーダンス \(Z_s=4.73\ \Omega\) の単位法値は、
\[
Z_s[\mathrm{p.u.}]=\frac{4.73}{5.445}=0.869
\]
したがって、短絡比 \(K_s\) は、
\[
K_s=\frac{1}{Z_s[\mathrm{p.u.}]}
=\frac{1}{0.869}
\approx 1.15
\]
よって、最も近い値は **(3) 1.15** です。
さらに調べる