カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 機械科目 (2022)令和4年度下期 A問題問7
問題画像
1 / 1 問目

解説

交流機の電機子巻線法に関する用語を整理します。 1相のコイルを複数のスロットに分けて配置する巻線法は、**分布巻**です。これに対し、1相のコイルを特定のスロットに集中して配置するものを**集中巻**といいます。 分布巻では、各極各相のスロット数、すなわち毎極毎相スロット数が通常 \(2\) 以上になります。 また、コイルピッチを極ピッチより短くした巻線法を**短節巻**といいます。短節巻では、巻線係数のうち短節係数が \(1\) より小さくなるため、誘導起電力はやや低下します。 \[ E \propto k_w = k_d k_p \] ここで、\(k_w\) は巻線係数、\(k_d\) は分布係数、\(k_p\) は短節係数です。短節巻では \(k_p < 1\) となるため、誘導起電力は低くなります。 一方で、短節巻には次の利点があります。 - コイル端を短くできる - 高調波成分を低減できる - 電圧波形を改善できる したがって、空欄の組合せは次のとおりです。 - \((ア)\):分布巻 - \((イ)\):2以上 - \((ウ)\):短節巻 - \((エ)\):誘導起電力 - \((オ)\):電圧波形 よって、正しい選択肢は **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。