1 / 1 問目
解説
**正解は(1)です。**
高圧屋内配線は、「電気設備技術基準の解釈」により、原則として次の方法で施設します。
- **がいし引き工事**
- **ケーブル工事**
ただし、がいし引き工事は、**乾燥した場所であって展開した場所**に限られます。したがって、(ア)は **がいし引き** です。
また、防護装置として金属管にケーブルを収める場合、その金属管には原則として **A種接地工事** を施します。よって、(イ)は **A種** です。
高圧屋内配線が他の屋内電線、水管、ガス管などと接近または交差する場合、離隔距離は原則として
\[
15\,\text{cm}
\]
以上必要です。ただし、低圧屋内電線ががいし引き工事で施設された裸電線である場合は、\(30\,\text{cm}\) 以上必要です。したがって、(ウ)は **15 cm** です。
さらに、高圧屋内配線をケーブル工事で施設する場合、他の屋内電線等との間には、**耐火性のある堅ろうな隔壁**を設ける、またはケーブルを**耐火性のある堅ろうな管**に収める必要があります。したがって、(エ)は **耐火性** です。
以上より、組合せは
- (ア) がいし引き
- (イ) A種
- (ウ) 15 cm
- (エ) 耐火性
となるため、正解は **(1)** です。
さらに調べる