1 / 1 問目
解説
金属ダクト工事に関する施工条件を確認する問題です。
金属ダクト内に収める絶縁電線の断面積の総和は、原則としてダクト内断面積の \(20\%\) 以下とします。
ただし、電光サイン装置や出退表示灯など、信号・制御用の配線のみを収める場合は、ダクト内断面積の \(50\%\) 以下まで認められます。
また、ダクト相互は堅ろうに接続するだけでなく、接地の連続性を確保するため、**電気的に完全に接続**する必要があります。
接地工事については、低圧屋内配線の**使用電圧**によって次のように区分されます。
- 使用電圧が \(300\,\mathrm{V}\) 以下:D種接地工事
- 使用電圧が \(300\,\mathrm{V}\) を超える:C種接地工事
- ただし、接触防護措置を施す場合は、D種接地工事とすることができます。
したがって、空欄は次の組合せになります。
- ア:20
- イ:50
- ウ:電気的
- エ:使用
- オ:接触
よって、正解は **(1)** です。