1 / 1 問目
解説
## 解説
分散型電源を逆変換装置、すなわちインバータを用いて電力系統に連系する場合の規定に関する問題です。
### 1. 直流流出を防止するための変圧器の省略条件
原則として、逆変換装置から電力系統へ直流が流出することを防ぐため、受電点と逆変換装置との間に変圧器を施設します。
ただし、次の条件に適合する場合は、変圧器を省略できます。
- 逆変換装置の交流出力側で直流を検出すること
- 直流検出時に交流出力を**停止**する機能を有すること
- さらに、次のいずれかに適合すること
- 逆変換装置の直流側回路が**非接地式電路**であること
- 逆変換装置に**高周波変圧器**を用いていること
したがって、
- \(\text{ア}=\text{停止}\)
- \(\text{イ}=\text{非接地式電路}\)
- \(\text{ウ}=\text{高周波変圧器}\)
となります。
### 2. 短絡容量に関する例外
分散型電源の連系によって、一般送配電事業者の電力系統の短絡容量が遮断器の遮断容量などを上回るおそれがある場合、原則として限流リアクトルなどを設置して短絡電流を制限する必要があります。
ただし、**低圧**の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りではありません。
したがって、
- \(\text{エ}=\text{低圧}\)
です。
以上より、正しい組合せは
\[
\text{ア:停止、イ:非接地式電路、ウ:高周波変圧器、エ:低圧}
\]
となるため、正解は **(4)** です。
さらに調べる