## 解説
### (a) 電線の安全率
高圧架空電線に硬銅線を使用する場合、電線の引張強さに対する安全率は、規定値以上となるように施設する必要があります。
「電気設備技術基準の解釈」では、硬銅線の場合の安全率は
\[
R = 2.2
\]
以上とされています。
したがって、正しい選択肢は **(4)** です。
---
### (b) 最小弛度を求める場合の許容引張荷重
電線の引張強さを \(T\,[\text{kN}]\)、安全率を \(R\) とすると、許容引張荷重は引張強さを安全率で割った値です。
\[
\text{許容引張荷重} = \frac{T}{R}
\]
弛度は、径間を \(S\)、合成荷重を \(W\) とすると、おおむね
\[
D = \frac{W S^2}{8H}
\]
で表されます。ここで \(H\) は電線の水平張力です。
弛度を最小にするには、許容される範囲で張力 \(H\) を最大にすればよいため、使用できる最大の張力は
\[
H = \frac{T}{R}
\]
です。
したがって、正しい選択肢は **(1)** です。