現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 更新後変圧器の定格電流通電時の負荷損
省エネ基準達成率は次式で与えられます。
\[
\text{省エネ基準達成率}=\frac{\text{基準エネルギー消費効率}}{W_i+W_{c40}}\times 100
\]
問題より、更新後の変圧器について
- 基準エネルギー消費効率:\(1250\ \text{W}\)
- 無負荷損:\(W_i=150\ \text{W}\)
- 省エネ基準達成率:\(140\%\)
です。
したがって、
\[
140=\frac{1250}{150+W_{c40}}\times 100
\]
より、
\[
150+W_{c40}=\frac{1250\times 100}{140}=892.857\ \text{W}
\]
\[
W_{c40}=892.857-150=742.857\ \text{W}
\]
ここで、負荷損は電流の2乗に比例します。負荷率40%のときの負荷損は、定格電流通電時の負荷損を \(W_c\) とすると、
\[
W_{c40}=0.4^2 W_c=0.16W_c
\]
したがって、
\[
W_c=\frac{742.857}{0.16}=4642.9\ \text{W}
\]
最も近い値は **4640 W** です。
よって、(a)の正解は **(5)** です。
---
## (b) 更新前後の変圧器の全損失の比率
負荷は \(300\ \text{kW}\)、力率 \(0.8\) なので、皮相電力は
\[
S=\frac{300}{0.8}=375\ \text{kV}\cdot\text{A}
\]
変圧器の定格容量は \(500\ \text{kV}\cdot\text{A}\) なので、負荷率は
\[
\frac{375}{500}=0.75
\]
負荷損は負荷率の2乗に比例するため、この状態での負荷損は定格時負荷損の
\[
0.75^2=0.5625
\]
倍になります。
### 更新前の全損失 \(W_1\)
更新前は、
- 無負荷損:\(500\ \text{W}\)
- 定格時負荷損:\(6700\ \text{W}\)
なので、
\[
W_1=500+6700\times 0.5625
\]
\[
W_1=500+3768.75=4268.75\ \text{W}
\]
### 更新後の全損失 \(W_2\)
(a)より、更新後の定格時負荷損は約 \(4642.9\ \text{W}\) です。また、無負荷損は \(150\ \text{W}\) です。
\[
W_2=150+4642.9\times 0.5625
\]
\[
W_2=150+2611.6=2761.6\ \text{W}
\]
したがって、比率は
\[
\frac{W_2}{W_1}\times 100=\frac{2761.6}{4268.75}\times 100=64.7\%
\]
最も近い値は **65%** です。
よって、(b)の正解は **(3)** です。
さらに調べる