1 / 1 問目
解説
電力用コンデンサの誘電体に求められる性質を確認する問題です。
誘電体には、できるだけ小形で大きな静電容量を得るため、誘電率が**高い**ことが求められます。したがって、(ア)は「高く」です。
コンデンサの静電容量は概念的に次式で表されます。
\[
C = \varepsilon \frac{S}{d}
\]
ここで、\(\varepsilon\) は誘電率、\(S\) は電極面積、\(d\) は電極間距離です。誘電率 \(\varepsilon\) が大きいほど、同じ大きさでも静電容量 \(C\) を大きくできます。
また、誘電体内部での損失を小さくするため、誘電正接 \(\tan\delta\) は**小さい**ことが望まれます。したがって、(イ)は「小さく」です。
さらに、絶縁性能を十分に確保する必要があるため、絶縁抵抗および絶縁耐力は**高い**ことが求められます。したがって、(ウ)は「高い」です。
点検については、油漏れ、発錆、がいしの汚損、容器の変形、端子部の過熱、機器の異常加熱などを日常的に確認するものは**日常点検**です。よって、(エ)は「日常」です。
一方、数年ごと、または異常発生時に、静電容量・損失の測定、絶縁抵抗測定、耐電圧試験などを行う点検は**特別点検**です。よって、(オ)は「特別」です。
以上より、組合せは
\[
(\text{ア})高く,\ (\text{イ})小さく,\ (\text{ウ})高い,\ (\text{エ})日常,\ (\text{オ})特別
\]
となるため、正解は **(2)** です。