カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 電力科目 (2022)令和4年度上期 A問題問6
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 解説 誤っているのは **(3)** です。 送電線の有効電力損失は、線路抵抗を \(R\)、電流を \(I\) とすると、三相回路では \[ P_{\text{loss}} = 3I^2R \] で表されます。 同じ有効電力 \(P\) を送る場合、線間電圧を \(V\)、力率を \(\cos\theta\) とすると、電流は \[ I = \frac{P}{\sqrt{3}V\cos\theta} \] です。したがって、損失は \[ P_{\text{loss}} = 3R\left(\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\theta}\right)^2 = \frac{RP^2}{V^2\cos^2\theta} \] となります。 つまり、送電線の有効電力損失は電圧に反比例するのではなく、**電圧の2乗に反比例**します。 \[ P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V^2} \] そのため、高電圧で送電すると損失を減らせるという結論自体は正しいですが、(3) の「電圧に反比例する」という記述が誤りです。 --- その他の選択肢は正しい内容です。 - **(1)** 進相コンデンサを負荷と並列に接続すると、進み無効電力を供給し、受電端電圧を上昇させることができます。 - **(2)** 負荷の力率を調整することで無効電力を制御し、受電端電圧の変動を抑えることができます。 - **(4)** 進相コンデンサは段階的な調整が基本ですが、静止型無効電力補償装置は連続的な無効電力制御が可能です。 - **(5)** 電圧調整には、調相設備のほか、発電機の励磁調整も有効です。
会員登録・ログイン後に利用できます。