問題画像
1 / 1 問目

解説

過電流継電器の限時特性は、動作電流倍数が大きくなったときの動作時間の変化で判別します。 - **反限時特性**:電流が大きくなるほど動作時間が短くなる特性です。グラフでは右下がりの曲線になります。 - **反限時定限時特性**:低い電流倍数では反限時特性を示し、高い電流倍数では一定の最小動作時間に近づく特性です。 - **定限時特性**:電流倍数に関係なく、動作時間が一定となる特性です。グラフでは水平線になります。 - **瞬時特性**:ある電流以上でほぼ瞬時に動作する特性です。グラフでは動作時間が非常に短い水平線として表されます。 図を見ると、\(\mathrm{(ウ)}\) は約2秒の水平線なので **定限時特性**、\(\mathrm{(エ)}\) はほぼ0秒に近い水平線なので **瞬時特性**です。 また、\(\mathrm{(ア)}\) は電流倍数の増加に伴って動作時間が短くなる曲線なので **反限時特性**です。 \(\mathrm{(イ)}\) は電流倍数が大きくなると動作時間が短くなり、さらに一定時間に近づくため **反限時定限時特性**です。 したがって、組合せは \[ \mathrm{(ア)}:反限時特性,\quad \mathrm{(イ)}:反限時定限時特性,\quad \mathrm{(ウ)}:定限時特性,\quad \mathrm{(エ)}:瞬時特性 \] となり、正解は **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。