1 / 1 問目
解説
三相3線式の受電端電力は、線間電圧を用いて次式で表されます。
\[
P = \sqrt{3} V I \cos\theta
\]
ここで、受電端電圧は線間電圧なので、\(V = 20\,\text{kV}\)、受電端電力は \(P = 2000\,\text{kW}\)、力率は \(\cos\theta = 0.9\) です。
したがって、線電流 \(I\) は
\[
I = \frac{P}{\sqrt{3} V \cos\theta}
\]
\[
I = \frac{2000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 20 \times 10^3 \times 0.9}
\]
\[
I \fallingdotseq 64.2\,\text{A}
\]
送電線1線当たりの抵抗は \(9\,\Omega\) です。三相3線式では3本の線に同じ電流が流れるため、抵抗による全電力損失 \(P_l\) は
\[
P_l = 3 I^2 R
\]
\[
P_l = 3 \times 64.2^2 \times 9
\]
\[
P_l \fallingdotseq 111000\,\text{W} = 111\,\text{kW}
\]
よって、最も近い値は **(5) 111 kW** です。
さらに調べる