1 / 1 問目
解説
## フェランチ効果
フェランチ効果とは,長距離送電線で無負荷または軽負荷のときに,送電端電圧よりも受電端電圧の方が高くなる現象です。
送電線には静電容量があるため,充電電流が流れます。この充電電流は電圧より位相が進んだ電流です。
長距離送電線では線路の静電容量が大きくなるため,充電電流の影響も大きくなります。その結果,受電端電圧が上昇しやすくなります。
簡単に表すと,無負荷時には主に充電電流 \(I_C\) が流れ,その影響で受電端電圧 \(V_R\) が送電端電圧 \(V_S\) より高くなることがあります。
\[
V_R > V_S
\]
これがフェランチ効果です。
各選択肢を確認します。
- (1) 受電端電圧が送電端電圧より高くなる現象なので正しいです。
- (2) 線路静電容量の影響が大きい長距離送電線で発生しやすいので正しいです。
- (3) フェランチ効果は重負荷時ではなく,無負荷または軽負荷時に発生しやすいので誤りです。
- (4) 充電電流は電圧に対して進み位相なので正しいです。
- (5) 分路リアクトルは進み無効電力を吸収し,電圧上昇を抑制するため正しいです。
したがって,誤っているものは **(3)** です。
さらに調べる