解説
## 正解は(5)
地中送電線路の故障点標定では,故障の種類に応じて適用できる方法が異なります。
主な方法は次のとおりです。
- **パルスレーダ法**:ケーブルにパルスを入射し,故障点で反射して戻るまでの時間から距離を求める。
- **静電容量測定法**:ケーブルの静電容量が長さに比例することを利用し,主に断線点の標定に用いる。
- **マーレーループ法**:健全相と故障相でループを作り,ブリッジ回路の平衡条件から故障点までの距離を求める。主に地絡事故などに用いる。
パルスレーダ法では,パルスの往復時間を \(t\),ケーブル中の伝搬速度を \(v\) とすると,故障点までの距離 \(l\) は
\[
l = \frac{vt}{2}
\]
で求められます。往復時間を測定するため,2で割る点が重要です。
静電容量測定法では,ケーブルの静電容量 \(C\) が長さ \(l\) に比例することを利用します。
\[
C \propto l
\]
したがって,測定した静電容量から断線点までの距離を推定できます。
マーレーループ法は,健全相と故障相を用いてブリッジ回路を構成し,抵抗値の比から故障点を求める方法です。これは地絡事故など,故障点を通じて電気的な経路が成立する場合に適しています。
一方,(5)では,**断線事故にマーレーループ法が適用できる**としている点が誤りです。断線ではループ回路を構成しにくく,マーレーループ法の原理に適しません。
したがって,誤っている記述は **(5)** です。
さらに調べる