## (a) 遮断器の定格遮断電流 変圧器二次側で三相短絡が起きたと考え、電源の内部インピーダンスと変圧器のインピーダンスを直列に加えます。 基準容量はどちらも 80 MV\cdot A なので、そのまま加算できます。 \[ Z_{\mathrm{total}}=0.015+0.183=0.198\ \mathrm{pu} \] したがって、短絡電流の単位法での値は \[ I_{\mathrm{sc}}=\frac{1}{0.198}=5.05\ \mathrm{pu} \] 二次側 11 kV、80 MV\cdot A の基準電流は \[ I_{\mathrm{base}}=\frac{S_{\mathrm{base}}}{\sqrt{3}V} =\frac{80\times 10^6}{\sqrt{3}\times 11\times 10^3} \approx 4.20\ \mathrm{kA} \] よって短絡電流は \[ I_{\mathrm{sc}}=5.05\times 4.20\approx 21.2\ \mathrm{kA} \] 遮断器の定格遮断電流は、想定される短絡電流以上の標準値を選ぶため、選択肢では **25 kA** が最も適切です。 したがって、(a) の正解は **(5)** です。 --- ## (b) 並列変圧器の負荷分担 並列運転する変圧器の負荷分担は、抵抗分を無視すればインピーダンスに反比例します。 まず、変圧器 \(T_B\) の百分率インピーダンスを 80 MV\cdot A ベースに換算します。 \[ X_B=0.120\times \frac{80}{50}=0.192\ \mathrm{pu} \] 変圧器 \(T_A\) は \[ X_A=0.183\ \mathrm{pu} \] 負荷 40 MW のうち、\(T_A\) が分担する割合は \[ P_A=P\times \frac{X_B}{X_A+X_B} \] したがって、 \[ P_A=40\times \frac{0.192}{0.183+0.192} =40\times \frac{0.192}{0.375} \approx 20.5\ \mathrm{MW} \] よって、(b) の正解は **(3)** です。