現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
### 解説
三相3線式配電線の電圧降下は、負荷力率が遅れの場合、近似的に次式で表されます。
\[
V_s - V_r = \sqrt{3} I \left( R\cos\theta + X\sin\theta \right)
\]
ここで、電線1線当たりの抵抗とリアクタンスは、線路長が5 kmなので、
\[
R = 0.45 \times 5 = 2.25\ \Omega
\]
\[
X = 0.35 \times 5 = 1.75\ \Omega
\]
です。
---
### (a) 負荷に供給される電力 \(P_1\)
送出し電圧は \(6600\ \text{V}\)、負荷端子電圧は \(6450\ \text{V}\) なので、電圧降下は
\[
\Delta V = 6600 - 6450 = 150\ \text{V}
\]
力率は遅れ70 %より、
\[
\cos\theta = 0.7
\]
\[
\sin\theta = \sqrt{1 - 0.7^2} \fallingdotseq 0.714
\]
したがって、電流 \(I\) は
\[
150 = \sqrt{3} I \left( 2.25 \times 0.7 + 1.75 \times 0.714 \right)
\]
\[
I \fallingdotseq 30.7\ \text{A}
\]
三相電力は
\[
P_1 = \sqrt{3} V_r I \cos\theta
\]
より、
\[
P_1 = \sqrt{3} \times 6450 \times 30.7 \times 0.7
\]
\[
P_1 \fallingdotseq 2.39 \times 10^5\ \text{W} = 239\ \text{kW}
\]
よって、最も近い値は **240 kW** です。
---
### (b) 力率80 %で線路損失が変わらない場合
線路損失は
\[
P_{\ell} = 3I^2R
\]
で表されます。
線路損失が変わらず、抵抗 \(R\) も同じなので、電流 \(I\) は(a)と同じです。
力率が遅れ80 %なので、
\[
\cos\theta = 0.8
\]
\[
\sin\theta = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6
\]
このときの電圧降下は
\[
\Delta V_2 = \sqrt{3} I \left( R\cos\theta + X\sin\theta \right)
\]
\[
\Delta V_2 = \sqrt{3} \times 30.7 \times \left( 2.25 \times 0.8 + 1.75 \times 0.6 \right)
\]
\[
\Delta V_2 \fallingdotseq 151\ \text{V}
\]
したがって、負荷端子電圧は
\[
V_{r2} = 6600 - 151 \fallingdotseq 6449\ \text{V}
\]
よって、負荷電力 \(P_2\) は
\[
P_2 = \sqrt{3} V_{r2} I \cos\theta
\]
\[
P_2 = \sqrt{3} \times 6449 \times 30.7 \times 0.8
\]
\[
P_2 \fallingdotseq 274\ \text{kW}
\]
したがって、最も近い値は **274 kW** です。