解説
## 解説
同期発電機を母線に並列接続するには、投入前に次の条件をそろえる必要があります。
- 起電力の大きさが等しいこと
- 起電力の位相が一致していること
- 周波数が等しいこと
- 相順が同じであること
したがって、空欄(ア)は **起電力** です。
起電力の大きさは、発電機の界磁電流を調整して変えます。同期発電機の起電力はおおまかに
\[
E \propto \Phi \omega
\]
で表され、磁束 \(\Phi\) は界磁電流によって調整されます。よって(イ)は **界磁** です。
位相を一致させるには、発電機Bの原動機の回転速度を調整します。同期発電機の周波数は
\[
f = \frac{pn}{120}
\]
で表され、回転速度 \(n\) を変えることで周波数や位相の進み遅れを調整できます。よって(ウ)は **回転速度** です。
位相が一致しているかどうかの確認には **同期検定器** が用いられます。よって(エ)は **同期検定器** です。
また、並行運転中に両発電機の起電力の位相が同じで、大きさだけが異なると、発電機間に横流が流れます。この横流は主にリアクタンスによって決まるため、**無効横流** となります。よって(オ)は **無効** です。
以上より、組合せは
\[
(\text{ア})\ 起電力,\quad (\text{イ})\ 界磁,\quad (\text{ウ})\ 回転速度,\quad (\text{エ})\ 同期検定器,\quad (\text{オ})\ 無効
\]
となり、正解は **(2)** です。