## 考え方
同期発電機の短絡比は、同じ界磁電流を基準にして、次のように求められます。
\[
\text{短絡比} = \frac{\text{三相短絡電流}}{\text{定格電流}}
\]
ここで、問題文より、無負荷時に定格電圧となる界磁電流に対する三相短絡電流は \(310\,\text{A}\) です。
まず、三相同期発電機の定格電流 \(I_n\) を求めます。
\[
I_n = \frac{S}{\sqrt{3}V}
\]
\[
I_n = \frac{1500 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 3300}
\]
\[
I_n \fallingdotseq 262.4\,\text{A}
\]
したがって、短絡比は
\[
\text{短絡比} = \frac{310}{262.4}
\]
\[
\text{短絡比} \fallingdotseq 1.18
\]
よって、最も近いものは **(3) 1.18** です。
さらに調べる