1 / 1 問目
解説
## 正解は(3)
誤っている記述は **(3)** です。
スコット結線変圧器は、三相交流を二相交流に変換するための結線方式です。一般に、M変圧器とT変圧器と呼ばれる2台の単相変圧器を用います。
このとき、二次側から得られる2つの単相電圧の位相差は、問題文のような \(180^\circ\) ではなく、
\[
90^\circ
\]
です。
したがって、(3)の「位相差180度の二つの単相電源が得られる」という記述が誤りです。
## 各選択肢の確認
- **(1)正しい**
単巻変圧器は、1つの巻線の一部を共通に使う変圧器です。共通部分を分路巻線、共通でない部分を直列巻線といいます。
- **(2)正しい**
三相変圧器の\(\Delta-\Delta\)結線で1台を取り除き、残り2台で三相電力を供給する方式をV結線といいます。V結線では変圧器の利用率はおよそ
\[
0.866
\]
となります。
- **(3)誤り**
スコット結線変圧器の二次側に得られる2つの単相電圧の位相差は\(90^\circ\)です。\(180^\circ\)ではありません。
- **(4)正しい**
計器用変成器は、高電圧・大電流を計器で扱いやすい低電圧・小電流に変換するために用いられます。計器用変圧器の定格二次電圧は、一般に\(110\,\text{V}\)または\(\frac{110}{\sqrt{3}}\,\text{V}\)です。
- **(5)正しい**
変流器では、二次側を開放したまま一次電流を流すと、二次側に高電圧が発生して危険です。そのため、二次側は電流計などを接続して短絡に近い状態で使用します。