1 / 1 問目
解説
正解は **(3)** です。
高圧架空電線路に施設する避雷器(LA)の接地は、原則として **A種接地工事** が必要です。A種接地工事では、接地抵抗値は次の条件を満たす必要があります。
\[
R \leq 10\ \Omega
\]
一方、D種接地工事の接地抵抗値は通常、次の範囲です。
\[
R \leq 100\ \Omega
\]
(3)では、PASに内蔵されたLAの接地線が、PASの金属製外箱の接地端子に接続されています。したがって、この接地端子にはLAの接地として **A種接地工事** が必要です。
しかし、問題文ではこの接地端子に **D種接地工事、接地抵抗値 \(70\ \Omega\)** を施したとあります。
\[
70\ \Omega > 10\ \Omega
\]
よって、LAの接地としては不適切です。
なお、高圧計器用変圧器(VT)の二次側電路についてはD種接地工事の対象となりますが、同じ接地端子にLAの接地線が接続されている場合は、LAに必要なA種接地工事の条件を満たす必要があります。
したがって、不適切なものは **(3)** です。
さらに調べる