## 考え方
電気設備技術基準では、低圧電路の絶縁性能について、漏えい電流が最大供給電流の \(\frac{1}{2000}\) 以下となることが求められます。
単相3線式 \(210/105\ \text{V}\) の変圧器容量は \(50\ \text{kV}\cdot\text{A}\) なので、外側線の定格電流は
\[
I=\frac{50\times 10^3}{210}=238\ \text{A}
\]
です。
## (a) 許容される漏えい電流の最大値
3線を一括して大地との間で試験するため、最大供給電流は3線分として扱います。
\[
I_{\text{max}}=3\times 238=714\ \text{A}
\]
したがって、許容漏えい電流は
\[
I_{\text{leak}}=\frac{714}{2000}=0.357\ \text{A}
\]
よって、最も近いものは **(3) 0.357** です。
## (b) 1線当たりの絶縁抵抗の最小値
1線当たりの許容漏えい電流は
\[
\frac{238}{2000}=0.119\ \text{A}
\]
試験電圧は \(105\ \text{V}\) なので、1線当たりの絶縁抵抗の最小値はオームの法則より
\[
R=\frac{105}{0.119}=882.35\ \Omega
\]
したがって、最も近いものは **(3) 883** です。