カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2022)令和4年度上期 B問題問11
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## 考え方 電気設備技術基準では、低圧電路の絶縁性能について、漏えい電流が最大供給電流の \(\frac{1}{2000}\) 以下となることが求められます。 単相3線式 \(210/105\ \text{V}\) の変圧器容量は \(50\ \text{kV}\cdot\text{A}\) なので、外側線の定格電流は \[ I=\frac{50\times 10^3}{210}=238\ \text{A} \] です。 ## (a) 許容される漏えい電流の最大値 3線を一括して大地との間で試験するため、最大供給電流は3線分として扱います。 \[ I_{\text{max}}=3\times 238=714\ \text{A} \] したがって、許容漏えい電流は \[ I_{\text{leak}}=\frac{714}{2000}=0.357\ \text{A} \] よって、最も近いものは **(3) 0.357** です。 ## (b) 1線当たりの絶縁抵抗の最小値 1線当たりの許容漏えい電流は \[ \frac{238}{2000}=0.119\ \text{A} \] 試験電圧は \(105\ \text{V}\) なので、1線当たりの絶縁抵抗の最小値はオームの法則より \[ R=\frac{105}{0.119}=882.35\ \Omega \] したがって、最も近いものは **(3) 883** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。