## (a) 変圧器の必要台数
需要率は、負荷設備容量に対する最大需要電力の割合です。したがって、最大需要電力は
\[
P_{\max}=800\times 0.70=560\,\mathrm{kW}
\]
となります。
変圧器の容量は \(\mathrm{kV\cdot A}\) で表す皮相電力で考えます。総合力率が \(0.90\) であるため、必要な皮相電力は
\[
S=\frac{P_{\max}}{0.90}
=\frac{560}{0.90}
=622.2\,\mathrm{kV\cdot A}
\]
です。
変圧器1台の容量は \(100\,\mathrm{kV\cdot A}\) なので、必要台数は
\[
\frac{622.2}{100}=6.222
\]
台となります。必要容量を下回らないよう端数を切り上げるため、7台必要です。したがって、(a) は **(3)** が適切です。
## (b) 月間総消費電力量
月負荷率は、最大需要電力に対する平均負荷電力の割合です。
\[
\text{月負荷率}=\frac{P_{\mathrm{avg}}}{P_{\max}}
\]
月負荷率が \(60\%\) であるから、平均負荷電力は
\[
P_{\mathrm{avg}}=560\times 0.60=336\,\mathrm{kW}
\]
となります。
1か月を30日とすると、使用時間は
\[
30\times 24=720\,\mathrm{h}
\]
です。よって、月間総消費電力量は
\[
W=336\times 720=241920\,\mathrm{kW\cdot h}
\]
です。これを \(\mathrm{MW\cdot h}\) に換算すると、
\[
241920\,\mathrm{kW\cdot h}=241.92\,\mathrm{MW\cdot h}
\]
となり、最も近い値は \(242\,\mathrm{MW\cdot h}\) です。したがって、(b) は **(2)** が適切です。