カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2022)令和4年度上期 B問題問12
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 変圧器の必要台数 需要率は、負荷設備容量に対する最大需要電力の割合です。したがって、最大需要電力は \[ P_{\max}=800\times 0.70=560\,\mathrm{kW} \] となります。 変圧器の容量は \(\mathrm{kV\cdot A}\) で表す皮相電力で考えます。総合力率が \(0.90\) であるため、必要な皮相電力は \[ S=\frac{P_{\max}}{0.90} =\frac{560}{0.90} =622.2\,\mathrm{kV\cdot A} \] です。 変圧器1台の容量は \(100\,\mathrm{kV\cdot A}\) なので、必要台数は \[ \frac{622.2}{100}=6.222 \] 台となります。必要容量を下回らないよう端数を切り上げるため、7台必要です。したがって、(a) は **(3)** が適切です。 ## (b) 月間総消費電力量 月負荷率は、最大需要電力に対する平均負荷電力の割合です。 \[ \text{月負荷率}=\frac{P_{\mathrm{avg}}}{P_{\max}} \] 月負荷率が \(60\%\) であるから、平均負荷電力は \[ P_{\mathrm{avg}}=560\times 0.60=336\,\mathrm{kW} \] となります。 1か月を30日とすると、使用時間は \[ 30\times 24=720\,\mathrm{h} \] です。よって、月間総消費電力量は \[ W=336\times 720=241920\,\mathrm{kW\cdot h} \] です。これを \(\mathrm{MW\cdot h}\) に換算すると、 \[ 241920\,\mathrm{kW\cdot h}=241.92\,\mathrm{MW\cdot h} \] となり、最も近い値は \(242\,\mathrm{MW\cdot h}\) です。したがって、(b) は **(2)** が適切です。
会員登録・ログイン後に利用できます。