1 / 1 問目
解説
**不適切なものは(4)です。**
電気設備の接地工事では、使用電圧、使用場所、漏電遮断器の有無などにより、接地工事の種類や接地抵抗値、接地省略の可否が決まります。
各選択肢を確認します。
### (1)使用電圧200 Vの機械器具
使用電圧が \(300\text{ V}\) 以下の低圧機械器具の鉄台・金属製外箱には、原則として**D種接地工事**を施します。
D種接地工事の接地抵抗値は原則として
\[
100\Omega 以下
\]
です。
したがって、接地抵抗値を \(90\Omega\) とするのは適切です。
### (2)使用電圧100 V、屋内の乾燥した場所
使用電圧が \(150\text{ V}\) 以下で、屋内の乾燥した場所で使用する機械器具については、一定条件のもとで接地工事を省略できます。
したがって、100 Vの機械器具を屋内の乾燥した場所で使用するため接地工事を省略するのは適切です。
### (3)使用電圧440 V、漏電遮断器付き
使用電圧が \(300\text{ V}\) を超える低圧機械器具には、原則として**C種接地工事**を施します。
C種接地工事の接地抵抗値は原則として
\[
10\Omega 以下
\]
ですが、動作時間が \(0.5\) 秒以内の漏電遮断器を施設する場合は、接地抵抗値を
\[
500\Omega 以下
\]
とすることができます。
本問では動作時間が \(0.1\) 秒の漏電遮断器があるため、接地抵抗値 \(300\Omega\) は適切です。
### (4)水気のある場所で使用する100 V機械器具
水気のある場所で使用する機械器具は、感電の危険が高いため、接地工事を省略できません。
漏電遮断器が施設されていても、これを理由に水気のある場所で接地工事そのものを省略することはできません。
したがって、(4)は不適切です。
### (5)使用電圧3300 Vの機械器具
使用電圧 \(3300\text{ V}\) は高圧に該当します。高圧機械器具の鉄台・金属製外箱には、原則として**A種接地工事**を施します。
A種接地工事の接地線には、一般に直径 \(2.6\text{ mm}\) 以上の軟銅線などを使用できます。
したがって、直径 \(2.6\text{ mm}\) の軟銅線を使用するのは適切です。
さらに調べる