カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 理論科目 (2021)令和3年度 B問題問15
問題画像
現在の小問:(a) / 1 / 2 問目

解説

## (a) 交流電流計の指示値 変流器の変流比は \(20:5\) なので、二次電流は一次電流の \[ \frac{5}{20}=\frac{1}{4} \] になります。 線電流は \(I=10\,\text{A}\) であるため、各変流器の二次電流は \[ 10 \times \frac{5}{20}=2.50\,\text{A} \] です。 平衡三相回路では、各線電流のベクトル和は \[ I_a+I_b+I_c=0 \] です。図では \(a\) 相と \(c\) 相の変流器二次側が同極性で並列接続されているので、電流計に流れる電流は \(I_a\) と \(I_c\) のベクトル和に相当します。 \[ I_a+I_c=-I_b \] したがって大きさは線電流と同じ \(10\,\text{A}\) に相当し、二次側では \[ 10 \times \frac{5}{20}=2.50\,\text{A} \] となります。 よって、(a) の正解は **(2)** です。 ## (b) 誘導性リアクタンス \(X\) 図の負荷は平衡三相の星形接続で、各相のインピーダンスを \[ Z=R+jX \] とします。 三相有効電力は \[ P=\sqrt{3}V_L I_L \cos\theta \] で表されます。ここで、\(P=6.0\,\text{kW}\)、線間電圧 \(V_L=400\,\text{V}\)、線電流 \(I_L=10\,\text{A}\) より、 \[ \cos\theta=\frac{6000}{\sqrt{3}\times 400\times 10} \] \[ \cos\theta \fallingdotseq 0.866 \] したがって \[ \sin\theta=\sqrt{1-0.866^2}=0.5 \] です。 星形接続なので、相電圧は \[ V_{\text{ph}}=\frac{V_L}{\sqrt{3}}=\frac{400}{\sqrt{3}}\,\text{V} \] 相電流は線電流と等しく \[ I_{\text{ph}}=10\,\text{A} \] です。したがって各相インピーダンスの大きさは \[ |Z|=\frac{V_{\text{ph}}}{I_{\text{ph}}} =\frac{400/\sqrt{3}}{10} \fallingdotseq 23.1\,\Omega \] 誘導性リアクタンスは \[ X=|Z|\sin\theta \] より、 \[ X=23.1\times 0.5\fallingdotseq 11.5\,\Omega \] となります。 よって、(b) の正解は **(1)** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。