## (a) 交流電流計の指示値
変流器の変流比は \(20:5\) なので、二次電流は一次電流の
\[
\frac{5}{20}=\frac{1}{4}
\]
になります。
線電流は \(I=10\,\text{A}\) であるため、各変流器の二次電流は
\[
10 \times \frac{5}{20}=2.50\,\text{A}
\]
です。
平衡三相回路では、各線電流のベクトル和は
\[
I_a+I_b+I_c=0
\]
です。図では \(a\) 相と \(c\) 相の変流器二次側が同極性で並列接続されているので、電流計に流れる電流は \(I_a\) と \(I_c\) のベクトル和に相当します。
\[
I_a+I_c=-I_b
\]
したがって大きさは線電流と同じ \(10\,\text{A}\) に相当し、二次側では
\[
10 \times \frac{5}{20}=2.50\,\text{A}
\]
となります。
よって、(a) の正解は **(2)** です。
## (b) 誘導性リアクタンス \(X\)
図の負荷は平衡三相の星形接続で、各相のインピーダンスを
\[
Z=R+jX
\]
とします。
三相有効電力は
\[
P=\sqrt{3}V_L I_L \cos\theta
\]
で表されます。ここで、\(P=6.0\,\text{kW}\)、線間電圧 \(V_L=400\,\text{V}\)、線電流 \(I_L=10\,\text{A}\) より、
\[
\cos\theta=\frac{6000}{\sqrt{3}\times 400\times 10}
\]
\[
\cos\theta \fallingdotseq 0.866
\]
したがって
\[
\sin\theta=\sqrt{1-0.866^2}=0.5
\]
です。
星形接続なので、相電圧は
\[
V_{\text{ph}}=\frac{V_L}{\sqrt{3}}=\frac{400}{\sqrt{3}}\,\text{V}
\]
相電流は線電流と等しく
\[
I_{\text{ph}}=10\,\text{A}
\]
です。したがって各相インピーダンスの大きさは
\[
|Z|=\frac{V_{\text{ph}}}{I_{\text{ph}}}
=\frac{400/\sqrt{3}}{10}
\fallingdotseq 23.1\,\Omega
\]
誘導性リアクタンスは
\[
X=|Z|\sin\theta
\]
より、
\[
X=23.1\times 0.5\fallingdotseq 11.5\,\Omega
\]
となります。