1 / 1 問目
解説
## 解説
「電気設備技術基準」では、低圧電路の絶縁性能として、漏えい電流が最大供給電流の **\(\frac{1}{2000}\)** を超えないようにすることが定められています。
したがって、空欄(ア)に入る語句は **2000分の1** です。
次に、単相変圧器の二次側最大供給電流を求めます。
定格容量を \(S=75\ \text{kV}\cdot\text{A}\)、二次電圧を \(V=105\ \text{V}\) とすると、単相回路なので、
\[
I=\frac{S}{V}
\]
です。
\[
I=\frac{75\times 10^3}{105}=714.285\cdots\ \text{A}
\]
漏えい電流の許容最大値は、この最大供給電流の \(\frac{1}{2000}\) なので、
\[
I_{\text{漏えい}}=\frac{714.285\cdots}{2000}=0.357\cdots\ \text{A}
\]
よって、電線1線当たりの漏えい電流の許容最大値は **0.357 A** です。
以上より、正しい組合せは **(4)** です。
さらに調べる