カコモンプール
第三種電気主任技術者試験 法規科目 (2025)令和7年度下期 A問題問5
問題画像
1 / 1 問目

解説

## 解説 「電気設備技術基準」では、低圧電路の絶縁性能として、漏えい電流が最大供給電流の **\(\frac{1}{2000}\)** を超えないようにすることが定められています。 したがって、空欄(ア)に入る語句は **2000分の1** です。 次に、単相変圧器の二次側最大供給電流を求めます。 定格容量を \(S=75\ \text{kV}\cdot\text{A}\)、二次電圧を \(V=105\ \text{V}\) とすると、単相回路なので、 \[ I=\frac{S}{V} \] です。 \[ I=\frac{75\times 10^3}{105}=714.285\cdots\ \text{A} \] 漏えい電流の許容最大値は、この最大供給電流の \(\frac{1}{2000}\) なので、 \[ I_{\text{漏えい}}=\frac{714.285\cdots}{2000}=0.357\cdots\ \text{A} \] よって、電線1線当たりの漏えい電流の許容最大値は **0.357 A** です。 以上より、正しい組合せは **(4)** です。