最大使用電圧が \(6.9\,\text{kV}\) の高圧CVケーブルに、交流で絶縁耐力試験を行う問題です。
### (a) 充電電流
最大使用電圧が \(7\,\text{kV}\) 以下の高圧電路では、交流試験電圧は最大使用電圧の \(1.5\) 倍です。
\[
V=6.9\times 1.5=10.35\,\text{kV}
\]
ケーブルの対地静電容量は、\(1\,\text{km}\) 当たり \(0.45\,\mu\text{F}\) です。長さは \(800\,\text{m}=0.8\,\text{km}\) なので、全静電容量は
\[
C=0.45\times 0.8=0.36\,\mu\text{F}
\]
交流におけるコンデンサの充電電流は
\[
I=2\pi fCV
\]
より、
\[
I=2\pi \times 50 \times 0.36\times 10^{-6} \times 10.35\times 10^3
\]
\[
I\fallingdotseq 1.17\,\text{A}
\]
したがって、(a) の正解は **(2)** です。
### (b) 補償リアクトルの必要台数
ケーブルの充電電流は (a) より \(1.17\,\text{A}\) です。
試験用変圧器の容量は \(5\,\text{kV}\cdot\text{A}\) なので、試験電圧 \(10.35\,\text{kV}\) において変圧器が流せる電流は
\[
I_T=\frac{5\times 10^3}{10.35\times 10^3}
\]
\[
I_T\fallingdotseq 0.48\,\text{A}
\]
補償リアクトル1台に流せる電流は \(270\,\text{mA}=0.27\,\text{A}\) です。
補償リアクトルを \(n\) 台設置すると、変圧器が負担する電流はおよそ
\[
1.17-0.27n
\]
となります。これが \(0.48\,\text{A}\) 以下になればよいので、
\[
1.17-0.27n \le 0.48
\]
\[
0.27n \ge 0.69
\]
\[
n \ge 2.56
\]
したがって、必要最小台数は **3台** です。
よって、(b) の正解は **(3)** です。