現在の小問:(a) /
1 / 2 問目
解説
## (a) 支線に生じる引張荷重
高圧電線の水平張力は取り付け高さ 10 m、低圧電線の水平張力は取り付け高さ 8 m に作用します。支線は高さ 8 m に取り付けられているので、支線の水平分力を \(H\) [kN] とします。
電柱根元まわりのモーメントのつり合いより、
\[
H \times 8 = 9 \times 10 + 4 \times 8
\]
\[
H = \frac{90+32}{8}=15.25\ \text{kN}
\]
支線は長さ 10 m、水平距離 6 m なので、支線張力を \(T\) とすると水平分力は
\[
H = T \times \frac{6}{10}
\]
したがって、
\[
T = \frac{15.25}{6/10}=25.4\ \text{kN}
\]
よって、最も近い値は **(4) 25.4 kN** です。
## (b) 素線径の選定
支線の安全率は 1.5 なので、必要な破断荷重は
\[
25.4 \times 1.5 = 38.1\ \text{kN}
\]
亜鉛めっき鋼より線の素線本数は 7 本、素線の引張強さは \(1.23\ \text{kN/mm}^2\) です。素線径を \(d\) [mm] とすると、全断面積は
\[
7 \times \frac{\pi d^2}{4}
\]
破断荷重は
\[
1.23 \times 7 \times \frac{\pi d^2}{4}
\]
これが必要破断荷重以上であればよいので、
\[
1.23 \times 7 \times \frac{\pi d^2}{4} \ge 38.1
\]
\[
d \ge \sqrt{\frac{4 \times 38.1}{1.23 \times 7 \times \pi}}
\]
\[
d \ge 2.37\ \text{mm}
\]
選択肢のうち、これ以上で最も小さい値は **2.6 mm** です。
したがって、正解は **(3)** です。
さらに調べる