カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 A問題問1
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

大容量火力発電所の発電機用主変圧器に関する問題です。 低圧側は発電機端子電圧にほぼ等しいため、同じ容量を送るには大電流になります。大電流では巻線漏れ磁束やリード線の磁界によって、タンクや締付金具などの構造部材に渦電流が生じ、**局部過熱**が問題になります。したがって、(1) は **ヌ:局部過熱**です。 また、発電機端子電圧から系統電圧へ直接昇圧するため、低圧側と高圧側の電圧差が大きく、**変圧比**が大きくなります。したがって、(2) は **リ:変圧比**です。 巻線の結線では、デルタ結線により**第3次高調波**を循環させることができます。第3次高調波を外部へ流出させにくくするため、デルタ巻線が有効です。したがって、(3) は **ト:第3次高調波**です。 さらに、低圧側の中性点は発電機側で接地できるため、主変圧器の低圧側はデルタ結線とし、高圧側は系統側に適したY結線とする構成が多く用いられます。よって結線方式は **低圧側Δ形-高圧側Y形**であり、(4) は **チ**です。 日本の大容量火力発電所は沿岸部に設置されることが多く、海上輸送が可能です。 そのため、重量や寸法の輸送制約が比較的少なく、普通の三相器として製作されることが多くなります。したがって、(5) は **ニ:三相器**です。 なお、特別三相器は、輸送問題を緩和するために3個の単位単相変圧器に分割して輸送し、現地で1台の三相変圧器として組み立てるものです。つまり、輸送制約が大きい場合に使われやすい形式です。
会員登録・ログイン後に利用できます。