第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 A問題問2
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

GIS変電所の絶縁協調に関する空欄補充問題です。 (1) ガス絶縁母線の特性として問われているのは、架空線や電力ケーブルと比較した値です。ガス絶縁母線の**サージインピーダンス**は、架空線の約 \(\frac{1}{5}\) で、電力ケーブルの2〜3倍程度です。したがって、(1) は **サージインピーダンス** です。 (2) 従来の気中絶縁変電所では、雷サージに対する絶縁協調は主に**変圧器**の保護を中心に考えられてきました。変圧器は高価で重要な機器であり、雷サージから保護すべき代表的な対象です。 (3)、(4) GISでは、内部に \(SF_6\) ガスとともに、導体を支持するための**スペーサ**が用いられます。このスペーサは一般に**有機絶縁物**で作られています。そのため、GIS自体も変圧器と同等に保護対象として扱う必要があります。 (5) GIS変電所では、母線こう長が短く、変電所全体を一括して保護しやすいことから、特に高電圧の大規模変電所を除き、避雷器を**線路引込口**に設置して変電所全体の保護を図ることが多いです。 以上より、正しい組合せは \[ (1)=\text{ル},\quad (2)=\text{カ},\quad (3)=\text{ハ},\quad (4)=\text{ロ},\quad (5)=\text{ニ} \] です。