三相地絡事故が発生すると、事故点に向かって大きな故障電流が流れます。このとき系統では大きな**無効電力**が事故点へ流れ込み、母線電圧が大きく低下します。したがって、空欄(1)は **無効電力** です。
発電機の電気的出力、すなわち有効送電電力 \(P_G\) が急減しても、タービンからの機械入力 \(P_m\) はすぐには変化しません。そのため、
\[
P_m > P_G
\]
となり、発電機の回転子は加速します。したがって、空欄(2)は **加速状態** です。
事故除去後は、事故を起こした送電線が切り離されるため、送電線のリアクタンスが増加します。送電電力は概略的に
\[
P = \frac{EV}{X}\sin\delta
\]
で表されるので、リアクタンス \(X\) が大きくなると送電可能な電力が低下します。また、電力相差角曲線の傾きも小さくなるため、発電機の**同期化力**が低下します。したがって、空欄(3)は **同期化** です。
等面積法では、事故中に生じる加速エネルギー \(E_1\) と、事故除去後に得られる減速エネルギー \(E_2\) を比較します。
安定であるためには、回転子の加速で増えたエネルギーを、事故除去後の減速エネルギーで吸収できる必要があります。すなわち、
\[
E_2 \geq E_1
\]
であれば安定を保てます。一方、図のように
\[
E_2 < E_1
\]
となると、回転子角 \(\delta\) の増加を止められず、発電機は同期を失います。したがって、空欄(4)は **小さい** です。
このように、事故発生から事故除去までの短時間の安定性を扱うものは**過渡安定度**です。よって、空欄(5)は **過渡** です。