カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 電力科目 (2009)平成21年度 A問題問3
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

三相地絡事故が発生すると、事故点に向かって大きな故障電流が流れます。このとき系統では大きな**無効電力**が事故点へ流れ込み、母線電圧が大きく低下します。したがって、空欄(1)は **無効電力** です。 発電機の電気的出力、すなわち有効送電電力 \(P_G\) が急減しても、タービンからの機械入力 \(P_m\) はすぐには変化しません。そのため、 \[ P_m > P_G \] となり、発電機の回転子は加速します。したがって、空欄(2)は **加速状態** です。 事故除去後は、事故を起こした送電線が切り離されるため、送電線のリアクタンスが増加します。送電電力は概略的に \[ P = \frac{EV}{X}\sin\delta \] で表されるので、リアクタンス \(X\) が大きくなると送電可能な電力が低下します。また、電力相差角曲線の傾きも小さくなるため、発電機の**同期化力**が低下します。したがって、空欄(3)は **同期化** です。 等面積法では、事故中に生じる加速エネルギー \(E_1\) と、事故除去後に得られる減速エネルギー \(E_2\) を比較します。 安定であるためには、回転子の加速で増えたエネルギーを、事故除去後の減速エネルギーで吸収できる必要があります。すなわち、 \[ E_2 \geq E_1 \] であれば安定を保てます。一方、図のように \[ E_2 < E_1 \] となると、回転子角 \(\delta\) の増加を止められず、発電機は同期を失います。したがって、空欄(4)は **小さい** です。 このように、事故発生から事故除去までの短時間の安定性を扱うものは**過渡安定度**です。よって、空欄(5)は **過渡** です。
会員登録・ログイン後に利用できます。