現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
## 解説
保護協調は、系統や電力設備で故障が発生したときに、故障箇所だけをできるだけ早く切り離し、事故の波及を防ぐための考え方です。
### (1)・(2)
保護協調の目的は、故障した部分を選択的に遮断し、**健全回路**まで遮断しないようにすることです。
したがって、(1) は **健全回路** です。
保護装置が協調せずに動作すると、故障していない範囲まで遮断され、広範囲の**停電**を引き起こすことがあります。
したがって、(2) は **停電** です。
### (3)
地絡保護協調では、配電用変電所側の保護方式に合わせて、需要家側で動作時間をずらす必要があります。
このような協調を**時限協調**といいます。
また、地絡電流の大きさに対する動作感度も調整するため、本文の「感度(地絡電流)協調」と対になる語は **時限** です。
したがって、(3) は **時限** です。
### (4)・(5)
一般的な需要家用の非方向性地絡継電器は、零相変流器などで検出される**零相電流**によって動作します。
したがって、(4) は **零相電流** です。
ただし、需要家構内のケーブル系統の対地静電容量が大きい場合、配電系統側の地絡事故でも充電電流が流れ、非方向性の地絡継電器が不要動作することがあります。
この場合は、故障の方向を判別できる**地絡方向継電器**を使用して協調を図ります。
したがって、(5) は **地絡方向** です。
以上より、正解は
\[
(1)=\text{ニ},\quad (2)=\text{ハ},\quad (3)=\text{リ},\quad (4)=\text{チ},\quad (5)=\text{ヘ}
\]
です。
さらに調べる