高圧配電線に分散型電源が連系している場合の保護に関する用語を整理する問題です。
**(1)単独運転**
系統事故などにより、配電系統が系統電源から切り離されたにもかかわらず、連系している発電設備が運転を継続し、その系統内の負荷へ電力を供給している状態を**単独運転**といいます。
したがって、(1)は **ニ:単独運転** です。
**(2)自立運転**
発電設備が電力系統から解列され、発電設備設置者の構内負荷のみに電力を供給する運転は**自立運転**といいます。
したがって、(2)は **リ:自立運転** です。
**(3)逆電力リレー**
逆潮流がない連系では、単独運転時に発電設備側から系統側へ電力が流れます。この逆向きの電力を検出するため、受電点に**逆電力リレー**を設置します。
したがって、(3)は **ホ:逆電力リレー** です。
**(4)転送遮断装置**
逆潮流がある連系では、単純に逆電力だけでは単独運転を確実に検出できない場合があります。そのため、系統側の遮断器開放情報を通信設備で発電設備側へ送り、発電設備を解列する**転送遮断装置**を用いる方法があります。
したがって、(4)は **ワ:転送遮断装置** です。
**(5)単独運転検出機能**
また、発電設備側に**単独運転検出機能**を有する装置を設置し、単独運転状態を検出して解列する方法もあります。
したがって、(5)は **ハ:単独運転検出機能** です。
以上より、正しい組合せは **ニ,リ,ホ,ワ,ハ** です。