現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
「電気設備技術基準の解釈」における過電流遮断器の施設に関する条文知識を問う問題です。
各空欄は次のように入ります。
- (1):配線用遮断器は、定格電流の **1倍** の電流では自動的に動作しないことが求められます。
よって **チ** です。
- (2):低圧回路に使用する過電流遮断器では、当該箇所を通過する最大短絡電流が \(10,000\ \mathrm{A}\) を超える場合の規定があります。
よって **ニ** です。
- (3):最大短絡電流が \(10,000\ \mathrm{A}\) を超える場合、当該配線用遮断器の短絡電流遮断能力を超える短絡電流を、当該配線用遮断器より早く、または同時に遮断できる過電流遮断器を **電源側** に施設する場合は例外的に認められます。
よって **ホ** です。
- (4):高圧電路に用いる非包装ヒューズは、定格電流の \(1.25\) 倍の電流に耐え、かつ、\(2\) 倍の電流で **2分以内** に溶断するものとされています。
よって **イ** です。
- (5):過電流遮断器は、その動作に伴い、その **開閉状態** を表示する装置を有することが求められます。ただし、開閉状態を容易に確認できるものはこの限りではありません。
よって **ヌ** です。
したがって、正解は **チ,ニ,ホ,イ,ヌ** です。
さらに調べる