カコモンプール
第二種電気主任技術者試験 法規科目 (2009)平成21年度 A問題問2
問題画像
現在の小問:(1) / 1 / 5 問目

解説

**解答:** (1) ル、(2) ヘ、(3) ニ、(4) ロ、(5) チ 電気事業法では、一定の**事業用電気工作物**について、設置又は変更の工事を行う場合に工事計画の届出が必要とされます。 したがって、(1) は **事業用** です。 また、工事計画の届出をした者は、その届出が受理された日から **30日** を経過した後でなければ、原則として工事を開始できません。 よって、(2) は **30日** です。 届出の対象となる事業用電気工作物の設置工事の例として、次のものがあります。 - 火力発電所であって、**汽力**を原動力とするものの設置 - 電圧 \(170000\,\mathrm{V}\) 以上の変電所の設置 - ただし、受電所では \(100000\,\mathrm{V}\) 以上 - 受電電圧 \(10000\,\mathrm{V}\) 以上の需要設備の設置 したがって、 \[ (3)=\text{汽力},\quad (4)=100000,\quad (5)=10000 \] となります。
会員登録・ログイン後に利用できます。