現在の小問:(1) /
1 / 5 問目
解説
電圧フリッカは、アーク炉のように負荷電流が大きく変動する負荷によって、系統電圧が周期的・不規則に変動し、照明のちらつきなどを生じる現象です。
各空欄は次のように考えます。
- **(1) ヘ:短絡容量**
系統の短絡容量が小さい、つまり電源系統が弱い場合、負荷電流の変動による電圧変動が大きくなります。したがって、電圧フリッカは短絡容量の小さい系統で問題になりやすいです。
- **(2) チ:電圧降下**
負荷電流が変動すると、送電線や変圧器のインピーダンスによる電圧降下も変動します。その結果、需要家端の電圧が変動します。
- **(3) リ:可飽和リアクトル**
アーク炉側での対策として、アーク炉の電流変動を抑制するために可飽和リアクトルを挿入する方法があります。
- **(4) ト:専用線**
一般需要家への影響を軽減するため、アーク炉などの変動負荷を一般供給系統から分離し、専用線で供給する対策があります。
- **(5) ワ:直列コンデンサ**
アーク炉へ供給する回路の途中に直列コンデンサを挿入すると、線路リアクタンスを補償できます。これにより見かけ上の系統インピーダンスが小さくなり、見かけ上の短絡容量を増大させる効果があります。
短絡容量は概念的に、系統電圧を \(V\)、系統インピーダンスを \(Z\) とすると、次のように表せます。
\[
S_{\mathrm{sc}} \propto \frac{V^2}{Z}
\]
したがって、系統インピーダンス \(Z\) が小さいほど短絡容量は大きくなり、同じ負荷電流変動に対する電圧変動は小さくなります。
さらに調べる